zy 2020-08-10 09:38:21 | 河南省 安裝 | 2883查看 1回答
關于有段子外部接線和無端子外部接線的理解/
有端子外部接線是不是說,軟電線需要做?一般多大才用?弱電線出去的RVS這種線需要做嗎?
無端子外部接線是不是說,硬電線才做?比如BV線?
壓銅接線端子是6平方以上的硬線
焊銅接線端子是6平方以上的軟線
2020-08-10 09:52:59 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
6平方以上的硬線、軟線,都要壓接或焊接銅端子,稱為有端子外部接線。
6平方以下的硬線、軟線,不需要壓接或焊接銅端子,稱為無端子外部接線。
弱電的線,一般不做銅端子壓接(焊接),設計要求焊壓銅端子的除外。
2020-08-10 09:51:03