  • 管道支架設置規則

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個只能看看施工規范:GB50242-2002 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范

    支架

    首次提交 2020-08-08 11:29:59  最近修改2020-08-08 11:32:49 (修改過2次)

  • 管道支架制作要求


    1.平支架安裝高度:4m樓層以下支架離地面1.5~1.8m,以1.65m為宜。如超過4m樓層,則按比例均布。?

    2.管道卡碼螺栓處露以2~5個螺距為宜,并應安裝平介子,緊固螺母。?

    3.支架必須先油漆后安裝,按規定應2遍防銹漆,外加2遍面漆。?

    4.支架所有孔必須采用鉆孔,不得使用氣割開孔。?

    5.膨脹螺栓的深度應充分考慮到批蕩層的厚度。?

    6.提倡使用共用支架。對大面積使用的一些支架宜先做樣板,以點帶面。?

    7.管道支架的水平度、垂直度以±1mm/m誤差為宜。?

    8.支架底板如采用角鋼代替時應采用比主型材大一號角鋼并旋轉90°安裝。

    答疑解惑

    施工要求


    1、位置正確,埋設應平整牢固;

    2、固定支架與管道接觸應緊密,固定應牢固;

    3、滑動支架應靈活,滑托與滑槽兩側應留有3~5mm的間隙,縱向移動量應符合設計要求;

    4、無熱伸長管道的吊架、吊桿應垂直安裝;

    5、有熱伸長管道的吊架、吊桿應向熱膨脹的反方向偏移;

    6、固定在建筑結構上的支、吊架不得影響結構的安全。


    支架間距


    1.一般管道固定支架間距的確定原則。

    (1)管道固定支架是用來承受管道因熱脹冷縮時所產生的推力,支架和基礎需堅固,以承受推力作用。

    (2)固定支架間距的大小直接影響管網的經濟性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允許間距加大以減少管架數量。

    2.固定支架間距必須滿足的條件。

    (1)管道的熱伸長量不得超過補償器的允許補償量。

    (2)管段因熱膨脹產生的推力不得超過固定支架所能承受的允許推力值。

    (3)不宜使管道產生縱向彎曲。

    3.熱力管道直管段允許不裝補償器的最大長度 。


    2020-08-08 11:31:08 

  • 可以參照下圖集《03S402 室內管道支架及吊架》