  • 關于板受力筋:只有垂直方向有面筋,水平方向無面筋,但存在負筋,如下圖

    問題:1.這種情況,垂直方向是否需要設置面筋的分布筋

               2.如果設置,分布筋為C6-250,負筋為C8-200,它們在水平方向應該如何設置,是考慮搭接(間距不                         同),還是面筋的分布筋水平方向滿布?

              3.順便問下,間距一樣和間距不一樣,計算方式是一樣的嗎?板受力筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    垂直的是負筋,負筋屬性里頭就是有分布筋,布置匯總計算后就是與兩邊的負筋形成搭接。

    2020-08-06 17:23:42 

  • 呀哦有分布筋的。

    2020-08-06 17:19:52 

  • C6@250定義  溫度筋布置  軟件自動計算

    2020-08-06 17:20:48 