  • 屋面防水卷材上翻高度

    泡沫混凝土屋面防水卷材的上翻高度是否為440mm?聚氨酯防水上翻高度為446mm還是應該加上泡沫混凝土的高度?謝謝!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    屋面防水卷材的上翻高度是440mm,聚氨酯防水上翻高度為480mm,應該加上泡沫混凝土的高度

    2020-08-06 16:07:12 

  • 是的,上返高度要求不低于完成面的高度,在對應部位加上相應的找坡層保護層保溫層的厚度.

    2020-08-06 17:55:10 

  • 是300+100+40=440高。聚氨酯防水上翻高度為480mm,需要蓋注防水卷材的

    首次提交 2022-01-22 17:09:19  最近修改2022-01-22 17:10:25 (修改過1次)

  • 是完成面+300,總調度=40+100+300=440。

    2022-09-01 15:15:14 