Lohasd 2020-08-05 12:34:41 | 重慶市 土建 | 2127查看 1回答
梁與暗柱、剪力墻之間的支座及錨固問題
梁畫至暗柱邊,當軟件默認設置 以水平相交墻為支座:否,此時梁應該以暗柱為支座,但當暗柱與剪力墻同寬的時候軟件測試還是按剪力墻直錨的,這相當于還是以剪力墻為支座咯嗎?梁與暗柱、剪力墻之間的支座及錨固問題應該是怎樣的,有哪些情況,對應的畫法和設置應該如何?
2020-08-05 15:50:10 補充
我說的就是框架梁情況,不是連梁,我想問的就是為什么我設置咯不以平行相交的墻為支座,軟件計算的還是以剪力墻為支座直錨?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我認為正常與剪力墻平行相交的墻應為連梁,但很多圖紙會設計成框架梁,梁應該以剪力墻墻身為支座,避免認暗柱為支座,暗柱為支座會導致梁上部鋼筋伸直暗柱邊彎折15d的情況出現,我看了一下,廣聯達里有框架梁與剪力墻平行連接的節點,
不是與框架柱相連接的節點,與框架柱連接是max(lae,0.5hc+5d),連梁是max(lae,600)而框架梁與剪力墻連接不管直徑多少都是取lae,但是節點中并沒有給出此節點的來源。
首次提交 2020-08-05 13:01:22 最近修改2020-08-05 13:03:02 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看