zy 2020-08-04 14:53:56 | 河南省 安裝 | 717查看 2回答
橋架問題?
情況是這樣的,電信間隔壁就是電井,電井內有100*100的弱電線槽,然后個人理解這個線槽就是給綜合布線系統、可視對講系統、有線電視系統走的。但是系統圖卻顯示都走的配管。請問這個應該是走線槽還是配管?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計沒有要求走線槽的,不可以走線槽。
2020-08-04 16:57:05
-
有弱電橋架,自然能走橋架的是橋架了,沒有橋架的地方才按系統圖走管。
2020-08-04 14:55:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看