@豬西女孩 2020-07-30 11:41:59 | 廣東省 安裝 | 1208查看 2回答
模塊設備與接線盒
①Q(mào)YKX這個圖例是什么?(安裝在低壓配電房內的)帶有3個模塊,是否3個模塊要計3個接線盒?這個設備是否要計取接線盒?
②電話和電話模塊,信號閥、水流指示器和輸入模塊,如果電話模塊,輸入模塊計取了接線盒,電話、信號閥、水流指示器還要不要計取接線盒?
③排煙閥、防火閥、流量開關、壓力開關、水流指示器、濕式報警閥是否要計取接線盒?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個圖例是消防弱電箱,那些只需要計取一個接線盒即可。
2020-07-30 12:20:18
-
1、圖一是配線箱,模塊在箱內不需要計算接線 盒
2、輸入模塊計取了接線盒,電話、信號閥、水流指示器還也要計取接線盒
3、排煙閥、防火閥、流量開關、壓力開關、水流指示器、濕式報警閥也是要計取接線盒
2020-07-30 12:23:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看