  • 接閃帶高差

    明裝避雷網在31.9米處,暗裝避雷網在30.2米處,明裝與暗裝要連通,我需要給明暗裝高差的量來連通,但是如果此處剛好有一處引下線(如下截圖),①我是否還需要再給高差連通?還是直接由引下線連通?②明暗裝高差連通用什么連通?機房層

    2020-07-27 15:17:24 補充

    屋面層

    機房層有明裝接閃帶,與屋面層的明裝、暗裝接閃帶需要連通,機房層也有引下線的,是否機房層與屋面層接閃帶的高差有引下線的地方也不用計算高差?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、直接 由引下 線連接

    2、圓鋼或扁鋼焊接 

    2020-07-27 14:47:59 