子非魚 2020-07-27 11:33:37 | 四川省 安裝 | 1408查看 2回答
消防噴淋閥門、管道與管件問題
1、卡箍連接的噴淋管道,閥門(或水炮)與管道連接的位置需要設置卡箍管件嗎?
2、閥門與閥門之間的位置(很近)需要設置管道嗎?
3、管道直通是按什么規則設置的?相應的規范是哪一本?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、卡箍連接的噴淋管道,閥門(或水炮)與管道連接的位置需要設置卡箍管件嗎?答:根據具體情況,查看閥門連接方式確定,一般情況都需要卡箍。
2、閥門與閥門之間的位置(很近)需要設置管道嗎?答:需要設置管道。
3、管道直通是按什么規則設置的?相應的規范是哪一本?答:管道直通理論一般都是6米設置一個,鍍鋅管道一般都是6米一根。具體根據現場條件酌情調整。望采納
2020-07-27 11:38:29
-
1、需要;
2、可以連裝入閘閥和止回閥挨到一起是可以不需要短管的;
3、一般是按照定尺6m考慮
2020-07-27 11:39:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看