  • 剪力墻結構中,抽筋軟件的框架梁的畫法?3

    在剪力墻結構中,如1軸X方向:暗柱(600)+墻(1200)+暗柱(400)---距離(5000)---2軸暗柱(600)+墻(1200)+暗柱(400),其中有標注KL1(200*800),問KL1的畫法是只畫中間的5000?還是從1軸畫到2軸,按全長9400畫?鋼筋是否為以通長9400間的距離來計?

    問題補充:是標注的框架梁KL1,本工程為剪力墻結構,全是墻和暗柱,沒有框架柱,那么KL怎么畫?計算?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 我認為應該從1軸畫到2軸,鋼筋計算軟件應該自動考慮;按結構設計要求,框架梁應該聯接到框架柱。

    2008-08-13 19:10:41 

  • KL1的畫法是只畫中間的5000 或暗柱(400)---距離(5000)---2軸暗柱(600)效果是一樣的 KL從墻上過就成了是邊框梁了

    2008-08-13 19:10:49 

  • 看看圖紙配筋,確定是否為框架梁,如果是框架梁應該以框架柱為支座,關鍵是軟件定義時一定要定義為框架梁;如果是連梁,軟件里應定義為連梁,畫5米或再長點也沒有什么關系,軟件會自動考慮錨固的.

    2008-08-13 20:22:33 

  • 只需要畫中間的5000就可以了,鋼筋錨固軟件會處理的。

    2008-08-13 20:26:57 

  • 按結構設計要求,框架梁應該聯接到框架柱。鋼筋錨固軟件會處理的。