barra 2008-08-13 11:28:03 | 重慶市 其他專業 | 3091查看 9回答
問題1:遇到梁變截面時,在原位標注中改為如300*
問題1:遇到梁變截面時,在原位標注中改為如300*500/700,三維中顯示是上平下不平,但是我想做成下平上不平,如何處理? 問題2:原位標注中改為如300*500/700 計算鋼筋后發現編輯鋼筋中軟件還是按非變截面梁得鋼筋計算得,這是怎么回事?按道理來說,改為變截面后(上平下不平得情況)下部鋼筋應該是按斜長計算,可軟件還是按直得計算得,為什么?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:遇到梁變截面時,在原位標注中改為如300*500/700,三維中顯示是上平下不平,但是我想做成下平上不平,如何處理? 答:修改梁標高,讓梁下平。 問題2:原位標注中改為如300*500/700 計算鋼筋后發現編輯鋼筋中軟件還是按非變截面梁得鋼筋計算得,這是怎么回事?按道理來說,改為變截面后(上平下不平得情況)下部鋼筋應該是按斜長計算,可軟件還是按直得計算得,為什么? 答:軟件是按平法規則計算的,梁變截面鋼筋軟件已經考慮了。
2008-08-13 11:34:46
-
在屬性里修改你需要錯開梁的標高即可
2008-08-13 13:47:01
-
在梁平法表格中修改斷面及標高即可。
2008-08-13 13:48:44
-
你在原位標注有錯,在斷面處應該寫成300*700/500,不是300*500/700. 這樣輸寫后,梁的箍筋在計算時,也是按平均高度來計算的,你試著修改下標注,匯總計算,然后再復查一下, 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-08-13 14:06:26
-
三維中顯示是上平下不平是正確的、應為300*500/700梁截面改變他的頂標高是一致的。軟件是按平法規則計算的,變截面鋼筋軟件已設置好的。
2008-08-13 12:38:00
-
你想清楚你要算什么量,顯示不重要,重要的是算的結果是你要的就行了.
2008-08-13 13:18:56
-
梁截面改成300*700/500可以。
2008-08-13 13:30:52
-
改成300*700/500可以。
2008-08-13 11:32:41
-
如果是變截面的梁,電腦莫認是上平下不平的,下部鋼筋肯定在肯是斷錨固的,你再他細的看一下.如果你相讓下平,那么這個房間是不是存在高差哪?
2008-08-13 11:42:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看