傻傻的 2008-08-13 11:17:42 | 河南省 土建算量GCL2013 | 667查看 12回答
因為軟件自動計算出來是不扣除門窗洞口的,當然了那洞
因為軟件自動計算出來是不扣除門窗洞口的,當然了那洞口側壁也就不會增加了,應該如何處理?要手工扣除和增加嗎?問題補充:我也驗算過,門窗洞口當然畫上了,可就是沒有扣
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納GCL8.0中所計算的外墻面塊料面層的量是與規范相矛盾,我經過了計算,所以建議用保溫層來計算.
2008-08-13 15:25:29
-
外墻裝修 1,用自定義線來做外裝修,他是不能自動扣除洞口面積的. 2,單墻面裝修是可以,但它包括洞口側壁面磚,而我們實際套定額的時候,洞口側面磚是套零星面磚.所以還得重新去扣減才能得出外墻面磚和零星面磚的準確數據. 3,保溫層做外墻裝修最好.因為他不包括洞口側面積.不用再去扣減什么才能得出準確答案.洞口側面積.可以在定義門窗洞的時候.選用不同的代碼.就可以單獨計算出側面的零星面磚. 4\\可以在表格中輸入, 5\\可以用虛墻把外墻圍起來,然后在房間中布置,代碼用墻面抹來,這樣就不包括洞口側壁面積. (注:以上是根據四川定額里洞口側壁面磚算零星面磚而述說的)
2008-08-13 14:12:47
-
是扣除的,外墻可以用虛線圍住,布置房間,計算面積。但是鑒于外墻立面的復雜性,一般用手算可靠些。
2008-08-13 14:19:00
-
用自定義線的長度代碼(CD)*本層高度-門窗洞口面積+門窗側壁增加量。
2008-08-13 12:49:44
-
在表格輸入里去做,工程量代碼選外墻塊料面積,計算出來的結果是正確的,你再檢查一下你的設置是否正確
2008-08-13 13:19:15
-
可在表格里面輸入,有專門的工程理代碼的.
2008-08-13 11:22:21
-
你用外墻保溫來計算外墻面磚,會計算門窗側壁
2008-08-13 11:23:01
-
是不是計算依據選的有問題啊,不過外墻我一般不用軟件算,規則的還行,但是現在有幾個是規則的,還是手算放心。
2008-08-13 11:23:54
-
外墻是扣門窗洞口的我演算過的
2008-08-13 11:24:39
-
1. 可能是定義做法時選擇代碼有些問題,要進行做法修改和編輯. 2. 建議你復制一道門窗少的墻到建筑以外,(同時手算一個該墻工程量,很快),重新定義做法并計算工程量. 之后在繪圖界面里查看這個復制出去的墻面裝修工程量與手算的差別在哪里,再修改做法定義,直到符合手算的. 3.根據正確的做法定義,修改其他墻面裝修做法定義.并刪除復制出去的墻面.
2008-08-13 14:53:04
-
外墻最好是用自定義線來做。外墻外邊線用自定義線長度計算出來,然后乘高度,再扣除門窗洞口加上側壁。
2008-08-13 14:58:27