-
zy 2020-07-23 20:56:35 | 河南省 安裝 | 1308查看 1回答
請教一個問題?
噴淋的末端試水裝置,要是打開了末端試水裝置的球閥,水不就流出來了嗎,管道內(nèi)水流動,不就會使水流指示器動作,不就報警了嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、末端試水裝置有兩個閥門,打開第一個閥門,壓力表顯示壓力正常,關(guān)上 第一個閥門,打開第二個閥門,水流出來了,說明管里面壓力正常,確實有水。
二、水流出來了,就報警了,但消防值班員知道是消防巡查員去試水放的,正常記錄就可以了。
2020-07-23 21:17:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看