zy 2020-07-20 09:15:00 | 河南省 安裝 | 6812查看 3回答
電動防火閥和防火閥的區別在哪里?電動指什么意思?是不是所有防火閥都需要執行調試?
如果設計中沒有明確說是電動防火閥,是不是不需要執行此條子目?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防火閥、排煙閥、正壓送風閥,有電動與手動的區別。
電動的就計算調試費,手動的閥門不用計算調試費。
首次提交 2020-07-20 09:54:32 最近修改2020-07-20 09:54:52 (修改過1次)
-
防火閥主要應用于通風和空調系統,防煙防火閥一般安裝在通風系統和空調系統機房的防火分隔處,是70攝氏度防火閥,平時常開,當風管中煙氣溫度達到70度是自動關閉??刂品绞綖樽詣?。
電動防火閥主要應用于機械排煙系統中,是280攝氏度防火閥,平時為常閉,火災發生時受火災自動報警聯動信號自動開啟,同時具備手動執行機構,可手動開啟,也可在消防控制中心遠程開啟(即聯動控制、手動控制、自動控制三種方式)
280度防火閥的都是電動的
首次提交 2020-07-20 09:22:43 最近修改2020-07-20 09:23:10 (修改過1次)
-
電動防火閥和防火閥的區別在哪里?電動指什么意思?是不是所有防火閥都需要執行調試?
答:防排煙上的除了板式風口之外都是電動防火閥,要靠電動裝置關閉或者打開。
2020-07-20 10:06:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看