13487518057 2020-07-18 10:21:14 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 929查看 4回答
電纜計算長度
深圳市電纜敷設(shè)馳度、彎度、交叉 附件長度2.0% 包括預留在配電箱部分的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
包括預留在配電箱部分的,是總長度上附加的。
2020-07-18 10:22:55
-
按一根電纜的全長(包括所有的預留量)×120%
2020-07-18 10:25:54
-
馳度、彎度、交叉 附件長度2.0% 這個應該是電纜的圖示長度,不包括進箱內(nèi)的半周長或者電纜頭預留
2020-07-18 10:43:36
-
是總長度上附加的2%。
2023-11-19 21:45:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看