@豬西女孩 2020-07-10 14:40:35 | 廣東省 安裝 | 1222查看 2回答
消防泵配電箱出線
您好,想問一下針對消防泵配電箱的出線,對應圖片中①②③的疑問,系統圖中消防配電箱出線給接線端子再由接線端子出線給消防泵,但平面圖就一個消防泵控制箱,請問①接線是接給誰的?(箱內完成接線不計?控制箱接線?但是圖紙沒有畫控制箱) ;還有③接線平面圖都沒畫,是否需要自己連接?可以解釋一下③接線是怎么回事嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
想問一下針對消防泵配電箱的出線,對應圖片中①②③的疑問,系統圖中消防配電箱出線給接線端子再由接線端子出線給消防泵,但平面圖就一個消防泵控制箱,請問①接線是接給誰的?(箱內完成接線不計?控制箱接線?但是圖紙沒有畫控制箱) ;還有③接線平面圖都沒畫,是否需要自己連接?可以解釋一下③接線是怎么回事嗎?
答:1、左邊的虛線框為應急雙電源切換箱
2、右邊的兩個虛線框為設備就地控制箱
2020-07-10 14:47:11
-
1的出線 是接到二個控制箱的(也就是接線端子)應該自帶的箱
3是從控制箱去各用電設備接線需要 看看消防報警的圖
2020-07-10 14:54:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看