匿名用戶 2008-07-30 20:47:36 | 河南省 其他專業(yè) | 1276查看 10回答
后澆帶引起的模板.腳手架費用E
框架結構,從基礎到封頂每層板都有后澆帶,腳手架.模板費用怎樣計取?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套5-50、或5-51后澆帶增加費
2008-07-30 20:55:28
-
回答“框架結構,從基礎到封頂每層板都有后澆帶,腳手架.模板費用怎樣計取?” 模板費按實計取,腳手架不計取,如果超過3.6米是可以計取超高費。
2008-07-30 20:58:49
-
后澆帶,只是個施工順序問題 其所涉及的各項定額選擇與主體是一樣
2008-07-30 21:01:39
-
定額上有明確說明,板的后澆帶增加費套5-51,板以外的后澆帶按相應子目的模板*0.25.
2008-07-30 21:03:37
-
在定額中有后澆帶增加費項目
2008-07-30 21:05:28
-
仔細看定額。
2008-07-30 21:17:46
-
應按施工組織設計要求按實計算其模板及腳手架。
2008-07-30 21:40:30
-
框架結構,從基礎到封頂每層板都有后澆帶,腳手架.模板費用怎樣計取? 根據(jù)當地秪對此項的規(guī)定計取,一般情況后澆帶支模是要單獨計取的
2008-07-30 21:44:28
-
問題:框架結構,從基礎到封頂每層板都有后澆帶,腳手架.模板費用怎樣計取? 江蘇定額中有后澆帶支撐的腳手架、模板費用的定額子目,你仔細的查閱你當地的組價定額的說明及定額子目。
2008-07-31 06:36:29
-
補充一點:后澆帶的腳手架是不用在重新計算的,包含在梁墻里了,板不計算腳手架, 后澆帶的模板按二次澆注砼的接觸面積計算工程量。
2008-07-31 10:47:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看