  • 屋面中防水卷材

    1、如果屋面上是3+3厚sbs防水卷材(自帶保護層)那么分別套A7-52 A7-53,在A(yíng)7-52 、A7-53其中一項中把sbs材料價調整成帶保護層價錢均可? 2、如果在A(yíng)7-52中在標準換算那直接改成2 ,就沒法改帶保護層材料價對嗎?所以只能按照以上1 去套價對嗎? 3、如果是3+4的那么還得把材料的含量調整下對嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、如果屋面上是3+3厚sbs防水卷材(自帶保護層)那么分別套A7-52 A7-53,在A(yíng)7-52 、A7-53其中一項中把sbs材料價調整成帶保護層價錢均可?

    12定額的話,你這兩項的工程量應該是不一樣的,有一個層是需要把附加層的工程量加進去的,就是說底層,也就是7-52工程量應該大于7-53,因為卷邊的位置是需要有附加層?,那么你底層υ摪迅郊訉拥墓こ塘考舆M(jìn)去,而面層7-53不應該包含附加層的工程量,這一層應該是把價格調為帶保護層的價格。

    2、如果在A(yíng)7-52中在標準換算那直接改成2 ,就沒法改帶保護層材料價對嗎?

    是的

    所以只能按照以上1 去套價對嗎?

    是的

    ?3、如果是3+4的那么還得把材料的含量調整下對嗎?

    不用調整材料含量,只是把材料的名稱和市場價調整一下就行了。

    2015-07-05 13:00:06 

  • 3+3厚sbs防水卷材(自帶保護層)

    一般是直接套取相應子目酌情換算、調價完成的:

    價錢

    ?

    2015-07-05 11:14:02 