惜緣 2020-06-30 20:27:20 | 重慶市 土建結算土建計量GTJ | 1237查看 4回答
GTJ 2018中集水坑怎么布置不上?
如下圖:我在GTJ2018中怎么布置不了集水坑,顯示必須布置在筏板上?筏板我早已布置 好了,還是不能布置集水坑,是什么原因?
2020-06-30 20:46:28 補充
集水坑處筏板標高如圖:
2020-06-30 21:58:22 補充
已經找到問題所在,這是軟件的BUG。正確做法是:1:把筏板標高調整為層頂標高;2:把集水坑按照圖紙繪制上;3:把筏板標高調整為正確的標高。希望對大家有幫助
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:看一下坑板頂標高的設置是否正確。
2020-06-30 20:34:50
-
查一下標高是否正確
2020-06-30 20:38:39
-
請核實一下集水坑的標高設置是否正確。
2020-06-30 20:41:55
-
至少集水坑范圍要先布置筏板基礎
首次提交 2020-06-30 20:42:16 最近修改2020-06-30 21:20:08 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看