  • 河南省安裝工程第八分冊,(給排水、采暖工程)中規定

    河南省安裝工程第八分冊,(給排水、采暖工程)中規定:排水管道:室內外以出戶第一個排水檢查丼為界。我理解室內部分深入檢查井的排水管為室內,室外部分的排水管在檢查丼里一般無管,算時應扣除?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    回答:給排水、采暖管道工程界線劃分:你就按照界限計算管道長度。 1.給水管道: (1)室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 (2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。 2.排水管道: (1)室內外以出戶第一個排水檢查井為界,無檢查井時以出戶距外墻皮3m處為界。 (2)室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭井為界。 3.采暖熱源管道: (1)室內外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。 (2)與工業管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮為界。 (3)工廠車間內采暖管道以采暖系統與工業管道碰頭點為界。 (4)設在高層建筑內的加壓泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。

    2008-07-29 10:38:16 

  • 這個問題,如果算了室內,室外就不要算了,只要不重復計算就行.