zy 2020-06-28 19:17:08 | 河南省 安裝 | 3497查看 3回答
這句話該如何理解?
在洞庫、暗室,在已封閉的管道間(井)、地溝、吊頂內安裝的項目,人工、機械乘以系數1.20。
請問已封閉的管道井是指什么?現在的管道井是不是都是后澆的,現場是先安裝管道再后澆筑管井還是先澆筑管井后安裝管道?
針對這個已封閉的管道井,平常的住宅項目需要給1.2系數嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、已經封閉的管道間(井),是指在已經有四面墻的空間里面干活(施工),人工及機械費乘以系數1.20 。
二、先安裝管道(是指在現場只有一面墻、兩面墻或三面墻的情況下,安裝管道,完成后),再砌筑封閉,形成管道間(井),這種情況,人工及機械費,不乘以系數。
2020-06-28 21:01:16
-
你好:這是是指沒有門的管道井,現場是還是先澆筑管井后安裝管道,平常的住宅項目不需要給1.2系數。
2020-06-28 19:28:46
-
需要 給1.2的系數
2020-06-28 20:59:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看