匿名用戶 2008-07-26 12:50:55 | 河北省 其他專業 | 692查看 7回答
剪力墻遇端柱的鋼筋計算c
03G101-1中第47頁剪力墻遇端柱時,"剪力墻的水平鋼筋伸至端柱的對邊時如果>或=lae,就不設彎鉤",這句話也說明了如果水平鋼筋伸至端柱對邊減保護層的長度>lae時,水平鋼筋不僅要伸入端柱內一個lae,而且還得到端柱對邊減柱的保護層(在這也聽一下大家的理解,是這個意思嗎?)而軟件計算只是伸入端柱內一個lae,沒有伸至端柱的對邊減柱的保護層,在軟件中如何設置使水平鋼筋伸至端柱的對邊減柱的保護層呢?只能在計算結果中修改嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以在工程設置中修改。
2008-07-26 13:05:39
-
已采納可以在工程設置-計算設置-剪力墻-暗柱、端柱里面進行設置,設置好了你可以在計算結果里面查看,如果設置不對的話你可以到上述里面重新設置,保存計算后即得修改后的結果。
2008-07-26 13:24:00
-
已采納這是軟件的錯誤,應修正軟件。
2008-07-26 13:25:01
-
已采納錨固在計算設置中去修改就可以了
2008-07-26 13:26:14
-
已采納在下圖的位置設置
2008-07-26 13:26:27
-
已采納軟件是有問題
2008-07-26 14:10:46
-
已采納03G101-1中剪力墻遇端柱時"剪力墻的水平鋼筋伸至端柱的對邊如果>或=lae,就不設彎鉤",軟件計算沒有問題;你可以查看你所畫剪力墻的平面情況并按以下幾種再畫圖試算一下就明白了: 1、建立的柱構件一定是端柱(且能滿足直錨條件)不能建成暗柱; 2、剪力墻平面圖形為“L”(端柱X和Y方向)型時,墻內邊的鋼筋是按錨固長度計算的,其中彎折長度是另一端的彎折而不是端柱處的彎折; 3、剪力墻平面圖形為單肢及“一”字型(端柱某一個方向有剪力墻)時,墻內邊和外邊水平鋼筋都是按錨固長度計算的,其中彎折長度是另一端的彎折而不是端柱處的彎折; 4、剪力墻兩端均為端柱時且能滿足水平鋼筋的錨固長度,其內邊和外邊水平鋼筋都是按錨固長度計算的,這時鋼筋兩端就沒有彎折長度了,軟件計算公式為“凈長+錨固+錨固”。
2008-07-26 15:07:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看