女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 我的工程是這樣的:負一樓底標高是-3.6米,基礎底

    我的工程是這樣的:負一樓底標高是-3.6米,基礎底標高是-8.5米,基礎的高度是0.8米,基礎上有一段3米的短柱,底標高-7.8米截面0.9*1米,在上面還有一段柱截面0.4*0.5米,底標高是-4.8高度是1.2米,我不知道應該怎樣計算這兩截短柱的鋼筋?如果在基礎層里計算它的豎直筋就只有0.8米,在負一樓計算里計算它的豎直筋就有3.6米,請問應該怎樣計算?謝謝.
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    總高度有點不對,8.5-3.6=4.9 0.8+3+1.2=5 相差0.1米,在什么位置,在計算柱鋼筋時,因柱截面變化,要多設置一個樓層,設置為-1層,高度3.6米,-2層,高度1.2米,基礎層高度3.7米,布置基礎,在基礎上布置0.9*1的柱,在-2層上布置0.4*0.5的柱,0.9*1的柱鋼筋若伸到-2層,縱筋前要加*號,這樣計算鋼筋就正確了。

    2008-07-25 16:56:16 

  • 我看了你的問題我覺得你說的是基礎的短柱鋼筋的計算 你可以直接在基礎里花的

    2008-07-25 16:43:43 

  • -1層為3.6米,基礎為0.8米,那么正負零以下才到-4.4米啊,那么-8.5到-4.4相差-4.1米是什么哪?如果還有一層那就應該是-2層了,柱子布置應該是分層布置,如果在一層有兩個斷面那就在分層墻里面設,如果是層與層之間的斷面不一樣,只需要按不同斷面布置上就行了,柱是通長計算的,分層時會自動算搭接的.

    2008-07-25 16:46:13 

  • 應該在短柱高度范圍建立一個層,問題就解決了

    2008-07-25 16:48:11 

  • 基礎層高設置成4.9米,再注意你的柱筋是否伸入基礎。用柱底標高控制它的基礎主筋長度。等到圖形算量時再按柱底標高改為-7.7米。

    2008-07-25 17:03:56 

其他類似問題 查看更多