一 2020-06-19 15:05:14 | 河南省 安裝 | 2565查看 2回答
河南省16安裝定額地下室電氣工程乘系數問題
1.操作高度增加費:安裝高度距離樓面或地面>5m時,超過部分工程量按定額人工費乘以系數1.1計算(已經考慮了超高因素的定額項目除外,如:小區路燈、投光燈、氙氣燈、煙囪或水塔指示燈、裝飾燈具),電纜敷設工程、電壓等級≤10kV架空輸電線路工程不執行本條規定。
2.在地下室內(含地下車庫)、暗室內、凈高<1.6m樓層、斷面<4m2且>2m2隧道或洞內進行安裝的工程,定額人工費乘以系數1.12。
定額解釋如上
請問:1、地下室系數1.12和超高系數1.1是否重復,地下室超高情況下是否需要計算兩個系數;
2、地下室預留預埋工程是否需要人工乘以1.12?
3、層高超過5米,預留預埋管道是否人工乘以1.1?
4、另外想問一下穿混凝土墻體套管是否必須是剛性防水套管?
謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、不重復,一個是超高增加,一個是暗室施工增加
2、預留預埋工程應該是不需要人工乘以1.12
3、層高超過5米,預留預埋管道也是要人工乘以1.1
4、按設計 要求,
2020-06-19 15:09:55
-
1、地下室凈高小于1.6米,就不可能有超高的系數
2、超過5米計算超高費用
3、穿越混凝土 墻是剛性防水套管
2020-06-19 15:11:41
-
河南16定額智能化工程、火災報警系統地上地下需要分開套乘系數嗎?
河南16定額電氣工程中描述地下室部分的項定額人工1.12系數,那么智能化工程、火災報警系統的是否也需要區分地上地下部分人工乘以1.12系數
-
河南16定額,電氣工程,井內安裝人工乘以系數還是定額人工乘以系數
在16定案中寫道電氣工程井內、地下室安裝的,是人工費乘系數還是只有定額人工費乘以系數,人工費=定額人工費+人工費差價單價有差距
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看