-
曾志輝 2020-06-15 21:38:15 | 廣東省 安裝機電 | 725查看 4回答
防雷問題
那個等電位跟鋼筋網連接,均壓環每3層設一個。但是沒有均壓環那部分樓層,鋼筋網沒有焊接起來的,等電位接到鋼筋網能不能形成防雷作用,需不需要從引下線那里算一條扁剛過去?還是他們不焊接也能形成形成防雷作用?如圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
引下線會與柱內鋼筋相連
2020-06-15 21:41:43
-
不需要從引下線那里算一條扁鋼過去
樓板內的鋼筋綁扎的會形成一個整體,給柱鋼筋鏈接一起,通過柱筋把電流引到大地
2020-06-15 21:54:19
-
對。LEB等電位箱內的端子板,需要用接地母線與(最近的)引下線或均壓環,焊接連接。
這樣,LEB等電位箱內的所有等電位聯結才有效。
首次提交 2020-06-16 07:58:38 最近修改2020-06-16 08:01:05 (修改過1次)
-
有部分地區是按你畫的要求做,不過那時很嚴格的地區,這些在審圖過程中會提出,,,
現在圖紙沒畫的話一般默認是接到樓板就可以了,戶內衛生間的電流一般很小按合理接到樓板是可以滿足接地要求的,,,
這個你也可以通過公式計算一下 阻值,好像是4歐
2020-06-16 09:39:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看