天冷了 2020-06-10 22:13:55 | 重慶市 安裝結算安裝算量GQI | 1126查看 2回答
請教重慶08定額,電力電纜預留問題
背景:變電所是單獨單體,電纜溝盤下進出線。
1、變電所內電纜預留是否是進入建筑物2m+進入溝內1.5m+變電所進線1.5m+電力電纜終端頭1.5m+高壓開關柜盤下進出線2m?
2、施工現場實際預留長度比計算規則長,結算時應如何計算預留長度,按計算規則還是按實際預留長度。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、按計算規則計算各種預留量。再加弛度(電纜溝內要計算弛度)。
2、多預留的部分,必須有設計要求(做簽證)或甲方要求(做簽證)。
2020-06-10 22:28:43
-
按計算規則計算
2020-06-10 22:15:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看