消防中應急照明控制器的問題
1、有些圖紙有集中照明控制電源,有些設計圖紙沒有,怎么回事?
2、電井井同時設在應急照明配電箱和集中控制電源箱,從應急照明箱出來是3根線,從集中控制電源箱出來是2根線,那加起來就是5根線了嗎?(一般應急照明就4根線呀)
2020-06-06 16:01:30 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、不管圖紙有沒有說明,有PD箱,由PD箱引出都是集中型應急照明(后面都是集中型燈具)
2、PD箱到燈具(安全出口、疏散指示)就是2根線,關于你下面圖中應急箱出線3根線,看不清你后面回路位置,這里三根線我覺得應該是到應急燈回路(風機房之內房間內),不沖突
3、關于你圖一3種線纜 1.是到燈具 2.是消防控制室內的應急照明控制器引來(可能是消防單位做) 3.是應急箱到PD箱
2020-06-06 16:52:42
-
應急照明箱出來的是3根線(火線、零線、接地線)沒有強啟火線。因為這是雙電源切換照明箱。
由集中照明控制器出來的是4根線(火線1根、零線1根)聯網線(控制線2根)。
兩種不同的照明箱,不能弄混了。