  • 橋架出線到配電箱問題,層高6.8m,橋架高5m,

    從橋架出線到配電箱線路敷設,敷設方式是CC,層高6.8m,橋架高5m,那這根線從橋架出線是先到層頂再沿水平敷設至配電箱位置再豎直敷設至配電箱,還是直接橋架出線然后水平敷設至配電箱位置再豎直敷設至配電箱(已知吊頂高度為3m)

    2020-06-05 16:31:04 補充

    這根線不是配電箱的主線,是智能照明控制系統的控制線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 敷設方式是CC,天棚頂板暗敷。這根線從橋架出線是先到層頂再沿水平敷設至配電箱位置再豎直敷設至配電箱。

    2020-06-05 15:33:06 

  • 應該是直接從橋架引至配電箱,既然有橋架就沒必要在沿頂敷設,況且一般配電箱主線要么沿地要么進橋架敷設,沒有沿頂敷設的道理,除非箱子安裝高度大于層高一半以上。


    如果從配電箱出線垂直部分走橋架,那么水平部分肯定也走橋架。如果系統圖給出配管,且敷設方式為單為CC沒有CT,那么就不應該從橋架出線,只能是從出箱就為配管穿線沿頂暗敷設。