風清 2008-07-21 08:22:53 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1185查看 16回答
磚混結構住宅樓磚砌體加固筋,在基礎層設置嗎?=
問題補充:基礎層高2.6米,帶形基礎高0.45米,磚基礎凈高2.15米,
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在基礎的大放腳部分一般不設、但在墻體部分則要設的。
2008-07-21 08:27:55
-
不用,實際干時在基礎里也沒有呀!!
2008-07-21 08:27:59
-
磚混結構住宅樓磚砌體加固筋,在基礎層設置加固筋,基礎砌體不超過500MM高時,可以不設置
2008-07-21 08:28:32
-
基礎層沒有構造柱是在基礎圈上開始起的,砌體加固筋也是從基礎圈梁以上開始布置的。
2008-07-21 08:29:29
-
如果基礎層大于要求所設砌體加固筋間距時設,大部分都是間距500-600的,看下你圖紙要求。
2008-07-21 08:30:08
-
從基礎圈梁以上開始布置的,要設置
2008-07-21 08:30:29
-
你有磚基礎嗎?磚基礎的高度不大于500mm,就不用設置磚砌體加固筋。如果高度大于500mm,就設置磚砌體加固筋。
2008-07-21 08:31:41
-
磚混結構住宅樓磚砌體加固筋:磚基礎設置墻加筋是在有鋼筋砼的時候才設置的,從地圈梁開始計算;如果是有鋼筋砼基礎,構造柱出基礎開始設置
2008-07-21 08:34:20
-
基礎基本在地下,屬于一個被四圍的填土固定的構件,不必要再用拉結筋來拉結。所以基礎不用配拉筋。那個固定作用比拉筋還要強。
2008-07-21 08:41:24
-
磚混結構住宅樓磚砌體加固筋,在基礎層設置加固筋,基礎砌體超過500MM高時設置
2008-07-21 08:45:40
-
從構造柱以上500mm才開始設砌體加固筋,基礎里面不用設
2008-07-21 08:52:14
-
只要根據你的設計圖紙要求而定的,你如果設計圖紙要求設計構造柱那是自然少不了的,如設計圖紙不要求設計你用了那也是白用,用了也是不給你的錢的,知道吧,你可以咨詢設計院叫他們給你的答復是最好的.
2008-07-21 09:03:43
-
凡是構造柱與墻體交接的部位都應按規范設置拉墻筋,有的混合結構中基礎層的局部是架空的,那么這樣的墻體與構造柱間也必須按規范設拉墻筋.
2008-07-21 09:09:10
-
在基礎層的墻體部分應該設置。
2008-07-21 10:26:20
-
《GB50204-2002》是這樣規定的:砌體的臨時間斷處,一是砌成斜槎,二是砌成直槎并按規定放置拉接筋。無論是基礎,還是上部墻體,均要按規范施工操作的。
2008-07-21 09:41:07
-
應該設置的,因為你的磚基礎高度大于500mm了,根據規范規定,大于500mm的磚基礎中也要和上部同樣的設置砌體加筯的
2008-07-21 11:45:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看