  • 在鋼筋里面, 柱子/剪力墻1~3層的鋼筋/截面都是

    在鋼筋里面, 柱子/剪力墻1~3層的鋼筋/截面都是一樣的,在一層定義構件時修改標高,直接定義到3層的標高,三維顯示到3層了,鋼筋計算的結果也到3層了,但2~3的繪制區沒有構件圖元,是否還必須畫上去,不畫圖元是否影響最終計算效果
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    從理論上來說,你已經修改了柱和墻的標高,那么軟件是會自動計算這部分的構件的,不布置上去也行, 但是我還是建議你不要這樣做,因為這樣一來,在導入圖形軟件里,會認為構件超過本層標高,不能計算的,還有就是在對量時,也不方便.還是把一層布置好,如果構件一樣的話直接復制比較好.這只是一個意見,隨自己習慣吧.

    2008-07-19 17:35:03 

  • 建議你一層一層布置,這樣標高也好修改

    2008-07-19 18:58:58 

  • 按層,然后復制到二,三層好,否則,柱接頭,二/三層梁支座等有問題。

    2008-07-20 07:30:31 

  • 還是定義3層+基礎層吧 ! 要不鋼筋怎么搭接呢 搭接接頭又怎么算呢 如果你把3層定義到一層 那柱之間的梁 3層梁 啟不要見三個分層呀 麻煩呀

    2008-07-20 08:35:52 

  • 當然要畫上去了 不畫上去是不計算的 因為軟件是根據你所畫的圖元來計算的

    2008-07-19 16:25:33 

  • 是的,必須要畫上去的,因為軟件是根據所畫構件而計算的啊,沒有構件軟件是不能計算的

    2008-07-19 16:26:13 

  • 你為什么不按層呢?然后導入二,三層不更好?時間長了,工程發生變更,如你的做,到時是后患難無窮。

    2008-07-19 16:27:18 

  • 那是一定要畫 上去的

    2008-07-19 16:28:33 

  • 但2~3的繪制區沒有構件圖元,不用必須畫上去,不畫圖元不會影響最終計算效果,但梁板你怎么畫也不能算3層的量,最好將樓層定義為1~3或復制到2.3層

    2008-07-19 16:29:12 

  • 不能在一層直接修改標高,應當復制到其他樓層才對。

    2008-07-19 16:30:38 

  • 只針對柱和剪力墻而言我覺得不用畫上去,你修改了標高三維顯示上又有顯示,雖然2-3層上沒有構件圖元但是這樣對鋼筋量沒有影響。