  • 請問老師,下圖中疏散指示燈的立管如何確定呢?謝謝啦

    敷設

    立管

    請問老師,第一張圖是-1層的,第二張圖是-2層的,管線是按層頂敷設的,那在疏散指示照明燈的向下引的立管標高應怎么確定???是-1層的疏散指示燈到-2層的疏散指示燈呢?還是-1層的疏散指示燈到二層管的位置,就是到-2層的頂呢?感謝感謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、計算立管(從由此引上,到引上到此),長度=地下二層疏散指示燈至地下一層疏散指示燈。

    二、計算短立管,地下二層管線從頂板計算到疏散指示燈;地下一層管線從頂板計算到疏散指示燈。