李增軍 2008-07-17 21:59:22 | 重慶市 其他專業 | 858查看 10回答
梁的下部鋼筋我理解正確嗎m
實際情況是梁的下部鋼筋必須按8米一個搭接,并且搭接在支座內.如果梁長超過8米,(梁有2跨,第一跨下部3b16,第2跨2b16),應該要每一跨一搭接;沒有超過8米,應該有2更2b16通長,另外1b16在第一跨.我認為是這樣才符合實際施工.好象軟件沒有自動識別8米.超過8米的,在集中標注輸入2b16,也按通常計算的,我理解正確嗎問題補充:圖紙上是這樣標明的,沒有在集中標注中寫下部通長鋼筋,它是在梁的下面每一跨標明的3b16與2b16.圖紙上是這樣的,那應該怎么算?下部鋼筋的搭接必須在支座內嗎?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋是定制長度是九米,不是8米一個搭接,也就是九米一個一規定搭接,你可以去問一下現場的施工員.鋼筋的定制長度. 鋼筋通長的搭接.是在支座的1/3處搭接. 鋼筋的輸入,在軟件中.你照圖紙輸入就行.有什么搭接和錨固.只要你定義正確.軟件會按照你的設置正確計算鋼筋用量的. 你的補充問題,那就更不能說是通長鋼筋了,因為在圖紙上是每跨都有原位標注.那么就不存在通長鋼筋.是每一跨獨立存在,下部鋼筋是每一跨獨立錨固.通長鋼筋同各跨下部的原位標注區別就是.在圖紙上的集中有下部鋼筋,沒用原位標注.那么就是通長鋼筋.只存在每跨之和加兩個支座的錨固. 如果圖紙有集中而在原位上又有標注,那么這就不通長鋼筋.是每跨必須單獨存在,每跨一個錨固,你可以看一下03G101-1圖集的解釋.
2008-07-17 22:24:20
-
你圖紙標的應該是表示每跨的底筋有3條或者2條,在支座處搭接.
2008-07-17 23:49:47
-
注意: 這要在【工程設置】中-【計算設置】里-【梁】中將接頭設置為【幫扎】,將鋼筋定尺長度設置為8000,才會計算超過8000的搭接。
2008-07-18 06:41:00
-
我試過,軟件好樣是這樣的:假如集中標注,下部2B16則按搭接計算(接頭形式要根據具體設置),而單跨標注2B16和3B16則分別在支座處進行錨固
2008-07-18 07:58:02
-
圖紙上是這樣標明的,沒有在集中標注中寫下部通長鋼筋,它是在梁的下面每一跨標明的3b16與2b16,下部鋼筋必須錨固在支座內。在軟件的原位標注中平法表格梁的下部鋼筋中輸入,不能輸入在下部通長筋欄內。
2008-07-18 08:14:29
-
如果梁長超過8米,(梁有2跨,第一跨下部3b16,第2跨2b16),就一跨一搭接;沒有超過8米,應該有2更2b16通長,另外1b16在第一跨.
2008-07-17 22:05:05
-
你的理解是正確的,可是軟件中會考慮接頭的.
2008-07-17 22:05:21
-
答:你的理解不正確,在鋼筋軟件中的搭接按規范是8000一個搭接,如果你的鋼筋直徑大于16以上時按焊接考虛計算的,即按個統計,你可以檢查一下你的搭接設置設置,貫通筋的表示一般都是在梁的集中標注中進行標注的,如果在梁的原位標注中標注的鋼筋信息不是貫通筋,需要按非貫通筋處理。在軟件的梁的下部鋼筋中輸入。
2008-07-17 22:06:47
-
你把搭接與錨固的概念弄混了,通長鋼筋是8m或9m一個搭接,但在一跨一錨的情況下就要看,凈跨長+兩端錨固長度=? 軟件能夠識別8m一個搭接,這要在計算設置里面去輸入鋼筋定尺。
2008-07-17 22:12:21
-
沒有超過8米,應該有2更2b16通長,另外1b16在第一跨.我認為是這樣才符合實際施工 你這個說法正確否要看圖紙標注是下部通長布置否,當然你這樣理解也未必不是實際情況,既然鋼筋相同何不通長還要費搭接錨固。你的想法在軟件中可以實現,具體方法是1.設置鋼筋定尺長度8m 2.選擇梁圖元打開平法表格將一二跨設為下部通長2b16,第一跨下部鋼筋1b16 圖紙上是這樣標明的,沒有在集中標注中寫下部通長鋼筋,它是在梁的下面每一跨標明的3b16與2b16.圖紙上是這樣的,那應該怎么算?下部鋼筋的搭接必須在支座內嗎? 了解到新情況繼續討論。根據你所述的情況每跨單獨標注下部鋼筋是要分別在支座處錨固,不過8m鋼筋的搭接不是在支座里而是在支座邊1/3凈跨范圍內,這個是施工方法只要你設置好定尺長度搭接方式就行啦軟件會自動計算搭接長度。有問題多討論研究哦
2008-07-17 22:14:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看