  • 高層算鋼筋怎樣才能算的快?。?用一層來說啊,先布

    高層算鋼筋怎樣才能算的快??? 用一層來說啊,先布墻,在布暗柱嗎,暗柱不好布啊,尤其是異性暗柱啊,畫完了,還得往上布很嘛煩,不好定位, 還有板,在布板鋼筋的時候,是先布受力筋,在布負筋嗎? 請高手給個系統的方法,提高一下效率啊,最好是全的一點。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    暗柱有快速布置的方法。不管暗柱是異型還是非異型都好處理,你先建立好異型暗柱的構件,然后導入剪力墻平面布置圖,利用F4、F3、SHIFT+F3這些功能配合使用,CAD導入軟件后,軟件可以捕捉倒暗柱的頂點這些的。選擇“旋轉點”、點布置。 F4:改變暗柱插入點 F3:使構件左右翻轉 SHIFT+F3:使構件上下翻轉 如果你覺得暗柱比較難的布置,那么你可以從CAD里直接導過來也可以,暗柱的導入方法跟框架柱的方法一樣,提取柱邊線、提取柱子標識、識別柱。完成后修改一下暗柱的柱子類型為暗柱即可。因為軟件默認識別過來的柱子為框架柱。 在布板鋼筋的時候,不管是先布置板受力鋼筋還是板負筋都可以,按你的習慣來都可以。只要不漏掉,就不會影響你的工程量。 如果你的工程里有很多層都是一樣的構件,比如分奇數層、偶數層,那么你分別畫好奇數層和偶數層之后,可以把這些構件都復制到其他樓層里去。

    2008-07-17 14:25:36 

  • 一層畫完,直接用樓層復制功能復制到上一層,然后按設計圖紙修改構件屬性.

    2008-07-17 14:25:46 

  • 應該是柱墻梁板的順序布把,廣聯達的這一點沒有PKPM的好,PKPM的一點暗柱就出來了。而這只能先布置柱。在布置墻。

    2008-07-17 14:27:34 

  • 先畫墻,再畫暗柱,可以用自動適應墻來畫,板先畫板在布筋,先布受力筋,在布負筋。相同的受力筋和負筋可以利用復制和鏡像來布置。

    2008-07-17 14:29:09 

  • 如果每層都是一樣的那么你畫完一層的復制到其他的樓層即可,如果部分一樣你復制過去 刪除其他的在在屬性里面修改。

    2008-07-17 14:30:20 

  • 請高手給個系統的方法,提高一下效率啊,最好是全的一點。 答:用CAD導圖,但不準確,最好將一層畫好后,將畫好的一層復制到其他層-然后逐層改屬性就可以了,不用層層畫.

    2008-07-17 14:34:00 

  • 你說的沒錯,暗柱可以按墻布利用一些快捷鍵來布暗柱,板的操作方法也同你所說,其他的就是熟練功了

    2008-07-17 14:36:35 

  • 我不同意暗柱導入CAD圖快的說法。暗柱只能自己設,如果導圖的畫,出來的是異形柱,不是參數化柱,箍筋不好計算。自己設參數化柱,箍筋算的比較準而且方便。 1.如果能導圖的情況,導入的順序為軸線-墻,然后修改調整墻。接著自己設暗柱,設為參數化柱,同類型的柱可以復制,修改參數即可。畫柱時,因為已經畫好墻了,可以不用偏移,用F3:左右翻轉畫柱、SHIFT+F3:上下翻轉畫柱,如后用柱靠墻功能,簡化柱偏移的時間,很方便。 2.畫完柱,才能導入梁、板鋼筋。(這很重要,否則梁鋼筋不對)。導入梁鋼筋后,會出現個別識別錯誤,需要復核和修改梁的鋼筋。 3.板的鋼筋導入也挺好用。我一般先導受力筋,再導支座負筋。支座負筋導圖不一定比畫圖快,但是比畫圖更準,不容易丟,更容易查錯。(此功能廣聯達還需改進) 4.收零:還有好多零碎的或節點處鋼筋要做,如空調板、欄板、小沿、挑檐、雨棚等等。以個人習慣而定。手算補進去也行,想辦法畫進去也行,其他構件輸入也行。我習慣于都處理到軟件中。

    2008-07-17 14:57:37 

  • 畫好一層柱、梁、板、檣等后復制到其它層再按圖紙設計要求進行局部修改,如變化大那就要從新畫比較好。

    2008-07-17 15:08:22 

  • 暗柱的形狀很多不好布置,所以我們可以選擇先畫墻,在依靠墻來布置暗柱的方法,在繪制好墻后點擊“繪制柱”中的“自適應布置柱”和“按墻布置柱”按鈕來處理 板的受力筋和分布鋼筋的繪圖順序對量的計算沒有影響 板負筋比較多,你可以使用反建構件的方法來處理 祝你成功!

    2008-07-18 07:02:57 

  • 由于暗柱有很多異型,我覺得按照先畫墻,然后按自適應柱畫,然后再來修改尺寸或按照點畫線的方式畫異型,不要輕易先參數畫柱再去布,參數比較難畫,位置也不好定