回憶的沙漏 2020-05-24 14:57:07 | 上海市 安裝機電電力 | 521查看 4回答
配電箱預留問題
請問有大神知道電纜進配電箱需要計算電纜頭的1.5米嗎?現場工程師說,他們都是甩箱子的半周長,這個能計算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是計算箱的寬和高
2020-05-24 15:01:14
-
電纜進配電箱長度計算辦法:(配電箱半周長+電纜頭預留長度+正常計算長度)*1.025,電纜頭也需要統計。
2020-05-24 15:03:26
-
預留配電箱的半周長和剖開做電纜頭的1.5米。
2020-05-24 15:09:08
-
電纜預留1.5米+配電箱半周長。
首次提交 2022-02-22 16:12:41 最近修改2022-02-22 16:12:59 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看