女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 飄窗下挑板處的梁怎么套子目?圈梁?還是過梁?還是壓

    飄窗下挑板處的梁怎么套子目?圈梁?還是過梁?還是壓頂?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據其施工方法和結構特點,我覺得還是套圈梁比較合適。

    2008-07-15 09:24:36 

  • 我認為應該套壓頂這一項

    2008-07-15 09:23:18 

  • 看是否與飄窗兩側的柱相連接,連接的按圈梁,不連接的按過梁。

    2008-07-15 09:28:01 

  • 看一下你的梁的厚度是多少,一般壓頂是60-120厚左右,如果超過120厚就要執行圈梁定額,不超過可以執行壓頂

    2008-07-15 09:31:28 

  • 磚混結構按過梁,框架結構按圈梁。

    2008-07-15 09:43:22 

  • 應該套過梁

    2008-07-15 09:55:53 

  • 厚度超過120的話應該套圈梁,否則套過梁 。

    2008-07-15 09:57:40 

  • 厚度超過120的話應該套圈梁,否則套過梁 。如果量少的話,可以套零星構件。不過無論套什么,對總造價的影響都不大,沒有必要深究的。

    2008-07-15 10:18:03 

  • 我認為應該套過梁

    2008-07-15 10:21:11 

  • 看是否與飄窗兩側的柱相連接,連接的按圈梁,不連接的按過梁。其實套那個都可以的,價格也差不多的

    2008-07-15 10:40:57 

  • 挑板處的梁應該是懸挑梁,懸挑梁按過梁計算。

    2008-07-15 10:59:53 