haoxueizhe 2008-07-13 22:22:25 | 重慶市 其他專業 | 553查看 6回答
基礎里柱子的箍筋軟件只默認兩個,因為我的柱子是在基
基礎里柱子的箍筋軟件只默認兩個,因為我的柱子是在基礎層里通過"構件管理"來設置的,所以其余的我在負一層,一層都沒有找到,有的說在"工程設置"中的"計算設置"里修改,請問怎樣修改?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程設置——計算設置——柱——柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量。
2008-07-13 22:29:59
-
基礎里柱子的箍筋軟件只默認兩個,可以修改數量,其余的箍筋計算在負一層,布置柱,計算后可以查看數量,軟件是自動識別計算的。
2008-07-14 08:46:55
-
計算設置中的柱設置中修改
2008-07-14 08:51:47
-
你在:工程設置—計算設置里把柱的鋼筋信息設置好后,所有樓層柱都是按設置好的數據來計算的.
2008-07-14 06:59:37
-
柱子在基礎中的箍筋數量默認的是兩個,如果實際多時,可在【工程設置】-【計算設置】-【柱】-【柱在基礎插筋錨固區的箍筋數量】中設置箍筋個數。
2008-07-14 07:04:21
-
柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量,只是起固定鋼筋位置的作用。
2008-07-14 07:04:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看