鋼筋算量問題: 1、輸板鋼筋時怎么定義鋼筋,
鋼筋算量問題: 1、輸板鋼筋時怎么定義鋼筋,是按圖紙一個鋼筋號一個鋼筋號輸,還是定義一個受力筋不同鋼筋號都能用,譬如1號和3號受力筋相同都是A10@200,定義一個受力筋行嗎? 2、一個工程我還沒有做完,剛做完兩層,匯總計算了一下,發現一層和二層的框架柱不一樣,一層3.48米,二層3.31米,但是定義是層高都是3.6米,為什么?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、板受力筋如果是同一規格同一間距,只定義一種受力筋即可。至于負筋即使是同一種受力筋,但長度不一樣,有時圖紙將長度一樣的定義為一種型號筋,如1號筋。你只需修改負筋長度就可以。 2、首層和二層的框架柱縱筋計算長度本來就不一樣: (當沒有地下室時)首層柱縱筋長度=首層層高-首層凈高Hn/3+max{二層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑)}+與二層柱縱筋搭接lle(如采用焊接時,搭接長度為零) 二層柱縱筋長度=二層層高-max{二層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑)}+max{三層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑)}+與三層柱縱筋搭接lle(如采用焊接時,搭接長度為零) 3、當你的工程未畫三層柱時,二層柱縱筋長度又會按頂層柱鋼筋計算。
2008-07-13 16:27:20
-
1、如果板鋼筋的鋼筋信息一致的話,可以定義成一個,按照布置就可以了。如果你為了以后對結算這些或者便于根據圖紙查找的話,那么還是按圖紙的鋼筋號來定義,省得以后找不到。 2、柱子鋼筋不一樣的原因:你的這個工程有沒有地下室?如果沒有地下室,那么基礎層里從基礎頂到首層地面結構標高的柱子鋼筋是計算到首層軟件里的你查看計算式就知道了
2008-07-13 15:53:46
-
1、可以的, 2、你是說的鋼筋長度不一樣吧?針對03G101好好看看計算公式,一層的柱子筋減去了基礎的插筋,加上了二層露出的長度,二層的鋼筋減去了一層露出的鋼筋,因為你三層沒畫,估計還沒有加上三層露出的長度。
2008-07-13 15:54:49
-
相同的話定義一個就行了
2008-07-13 15:57:05
-
如果板筋規格間距相同的話是可以的不要一個個輸那樣太麻煩你可以用反建構件試試想信會快許多
2008-07-13 16:24:50
-
1,鋼筋相同定義一個就行;2,你的鋼筋在二層結頂了。
2008-07-13 16:09:30
-
1、鋼筋信息完全相同是可以定義一次多次使用的。但為了核對方便還是與圖紙相吻合的好,你想是不是。 2、梁高、板厚對柱高都有影響,仔細檢查一下,另外定義柱高時是否修改過高度,最好是默認的標高(高度),帶括號的數據是默認的數據。
2008-07-13 16:16:42
-
若是鋼筋型號與間距一致就可以定義一個構件;第二個問題的原因是你在定義柱構件時在屬性中修改了柱的標高造成的。你再檢查一遍吧。
2008-07-13 18:13:22