小李 2020-05-14 16:15:07 | 廣東省 土建 | 1596查看 1回答
柱表的箍筋信息-端部ln處全高加密要怎么設置
在ln這一列里面,如1500,600是否是在上下加密范圍處設置數值即可?那ln處顯示需全高加密要如何設置?是直接在箍筋信息處設置A8@100/200就可以了嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
直接在箍筋信息處設置A8@100/200就可以了。Ln的長度,在柱子屬性的上、下加密區長度設置即可。
2020-05-15 23:53:25