lh816 2008-07-11 18:03:21 | 重慶市 其他專業 | 821查看 15回答
在框架梁中,梁端縱向鋼筋保護層是減去25MM,而柱
在框架梁中,梁端縱向鋼筋保護層是減去25MM,而柱的保護層是30MM,那不是梁縱向鋼筋跑到柱筋外面去了?這與實際現場也不相符。大家認為是該減25MM,還是30MM ?
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從原則上講是應該減30mm,但在梁中軟件是按梁的保護層扣減的,是有那么一點出入,但是兩頭共計差10mm長鋼筋,計算結果不會懸殊太多,不必追求十分完美。 但可以在計算公式中修改、鎖定處理。
2008-07-11 18:19:16
-
框架梁鋼筋保護層你在定義構件時候設的是多少軟件就按多少來計算,是正確的,它是用支座寬-保護層厚度+彎錨長度,如支座為500寬的柱,就是500-25+15D,軟件計算得對,你再看一下圖集。
2008-07-11 18:06:43
-
這只是我們做預算時,是這樣計算柱、梁的鋼筋的。如果工程量都按現場實際 情況計算,那就是把我們預算人員累死也不一定能算完。 施工現場好多情況是與算量時不一樣的。
2008-07-11 18:09:21
-
理論與實際是有差別的,直接按軟件設置計算就行了.
2008-07-11 18:10:11
-
答:應該按主筋的保護層厚度確定,是30MM
2008-07-11 18:12:21
-
對的,實際上是30MM,而理論是25MM,我們做預算都是按理論來的。
2008-07-11 18:12:41
-
答:鋼筋計算的中保護層按規范執行的,如果圖紙給定了保護可以修改構件的保護層. 通樓層管理下的樓層構件修改柱梁板構件的保護層.
2008-07-11 18:13:11
-
如果一定要清楚的計算的話,我覺得梁在與柱子相交的時候,是應該按柱 子的保護層來扣減的。就跟梁柱相交的時候,梁的錨固長度應該是按照柱子的混凝土標號和抗震等級來定的,這跟誰是誰的支座有關。但實際計算的時候,我們都沒完全這樣去計算。就拿梁的保護層來講,25mm和30mm的差別也就只有5mm,應該不會太影響
2008-07-11 18:15:13
-
你按軟件默認設置是對的不太對量有大影響的
2008-07-11 18:18:56
-
鋼筋預算翻樣與施工翻樣是完全兩回事。
2008-07-11 18:49:48
-
預算與施工是兩碼事算賬不要考慮施工的
2008-07-11 18:55:49
-
保護層設置影響工程量非常小,建議你不要在這上面下大工夫,把主要精力放在圖籍的研究和圖形的繪制上,提高繪圖質量和速度。
2008-07-11 19:47:20
-
保護層的厚度應該減25mm,施工鋼筋翻樣和預算翻樣的區別有很多出入的,所以預算翻樣按理論進行計算就行了
2008-07-11 19:48:17
-
減25mm。
2008-07-11 20:23:17
-
梁的保護層就應該是25mm
2008-07-11 20:53:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看