女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁下部鋼筋怎么沒有在支座處斷開錨固,而是連通抽取的

    梁下部鋼筋怎么沒有在支座處斷開錨固,而是連通抽取的。在實際工程中是斷錨固的,有沒有辦法解決?

    問題補充:我的意思是能否象魯班鋼筋一樣,能在計算設置里進行設置,如果每一道下部鋼筋進行原位標注太麻煩了

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    梁下部鋼筋沒有在支座處斷開錨固,而是連通抽取的。可能是失誤將梁的下部鋼筋在在原位標注輸入(梁下部鋼筋通常設置);實際工程中是斷錨固的,在集中標注里的刪除下部鋼筋,進行原位標注即可。

    2008-07-11 13:22:03 

  • 下部鋼筋在原位標注輸入,就是你想要的結果,把集中標注里的下部鋼筋去掉。

    2008-07-11 13:08:09 

  • 在梁平法表格里,將下部通長筋刪掉,在下部鋼筋中輸入每跨鋼筋就可以了

    2008-07-11 13:22:08 

  • 將 集 中 標 注 中 的 梁 下 部 通 長 鋼 筋 信 息 刪 掉 , 然 后 點 擊 原 位 標 注, 在 每 跨 梁 底 輸 入 梁 底 鋼 筋 信 息 就 可 以 了 。

    2008-07-11 13:24:51 

  • 在集中標注中輸入的梁下部鋼筋,軟件是拉通計算的。 在原位標注中輸入的梁下部鋼筋,軟件是按一跨一錨來計算的。

    2008-07-11 13:42:39 

  • 1、在梁的集中標注下,刪除下部鋼筋的標注.然后在原位標注上每一跨處輸入下部鋼筋. 2、可以檢查一下梁是不是按圖紙標注的跨數。如果不是可以重新增加跨。然后在標注下部鋼筋。

    2008-07-11 13:54:16 

  • 下部鋼筋在原位標注每跨分別輸入就可以了

    2008-07-11 14:21:18 

  • 圖紙中的集中標注實際就是拉通布置的,按照圖紙不值就可以。但你要將下部鋼筋斷開錨固,就將集中標注中的下部鋼筋取消,在原位標注中各跨下部筋中標注就行了,但是計算結果就大得多了。

    2008-07-11 14:25:05 

  • 輸入時不要輸成下部通長筋,要輸成下部鋼筋.

    2008-07-11 14:44:42 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題