一般什么時候需要設連梁與暗梁,兩者的區別以及作用
一般什么時候需要設連梁與暗梁,兩者的區別以及作用問題補充:如果連梁在框架梁上面,那在軟件里不是重復了,不能設置。是不是他們的標高不同。從鋼筋倒到圖形里面,連梁在普通梁里面,暗梁卻不在了,為什么呢
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁一般情況下都是有洞口的時候來設置它的,暗梁是在有墻體的時候為了加強砼墻來設置的,不過兩種梁在你的設置說明里都應該有說明的,他要求你設置什么梁你就設置什么梁就可以了 再補充一點:剪力墻的連梁一般都是由于開洞形成的,屬于連接整片剪力墻用的。而暗梁屬于邊緣約束構件,僅僅屬于約束邊緣。連梁主要起整體作用。而暗梁有的是起整體作用,也有的是起過梁承重作用。
2008-07-10 16:59:34
-
連梁是框架結構剪力墻上門窗洞上的梁,是為了加強洞口水平強度,暗梁是剪力墻頂部的水平加強構件,是剪力墻的整體構件。所以在導入到圖形軟件中,不用導入暗梁,直接將剪力墻高度計算到暗梁頂即可
2008-07-10 19:08:13
-
框架梁上有連梁,剪力墻上是暗梁。
2008-07-10 16:59:47
-
在剪力墻結構中,剪力墻中有暗柱,暗梁就是搭在暗柱上的,這是框剪結構; 在框架結構中,連梁是搭在框架梁上的,以框架梁為支座,結構不同,受力不同,構件也就不同了。
2008-07-10 17:00:19
-
剪力墻里面的,梁寬與墻厚一樣,這種梁叫暗梁,算工程量時不用設,因為套秪都套墻。但是鋼筋里要設,因為暗梁毅鋼筋? 連梁是不在剪力墻里面的,獨立的梁,算工程量、算鋼筋都要設的。
2008-07-10 17:01:17
-
框架剪力墻結構,門窗洞口上方或下方設連梁。暗梁一般設在剪力墻頂部,是剪力墻的加強部位。剪力墻遇暗梁、連梁鋼筋不同。
2008-07-10 17:04:41
-
連梁:類似于門窗梁,只不過是剪力墻之間; 暗梁:埋在剪力墻中.