-
體面 2020-05-08 15:51:14 | 廣東省 安裝 | 726查看 1回答
電氣照明磚墻鑿槽這部分有設計規范或施工規范嗎
比如70*70可以放多少條SC25管,是只能單排還是可以雙排,單排的話就只能放2根了,雙排的話就可以放四根是嗎?求大神解答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
墻內豎直配管的圖集如下圖3:一是管外壁間距不小于60mm;二是管外壁在墻內的埋深50mm;
看圖集的話,恐怕沒多少是按標準施工的。我見到現場施工,管道間距1cm,埋深3~5cm保證墻面不開裂就已經很不錯了。
2020-05-08 21:12:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看