鐳〆Xoo 2008-07-09 15:30:31 | 重慶市 其他專業 | 6612查看 7回答
梁集中標注 上部通長筋2c16+(2c12),是什么意思,是否在每跨的跨中均要輸入(2c12)2
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁集中標注 上部通長筋2c16+(2c12),2C16為2根16的三級鋼貫通鋼筋,(2c12)這個表示架立鋼筋,只是其一個固定箍筋的作用。只要在梁的集中標注里照圖紙輸入后,就不需要自己手動每跨輸入了。
2008-07-09 15:54:36
-
答:在定義構件里直接輸入上部通長筋2c16+(2c12)即可,2c12表示2根12的架立筋。
2008-07-09 15:34:17
-
2C16為通長筋,2C12為架立筋,C表示都是三級鋼筋,架立筋主要是為了滿足箍筋的肢數,見03G101-1的24頁。
2008-07-09 15:36:00
-
2c16是角部縱筋,+2c12)是架立筋
2008-07-09 15:41:16
-
在屬性里輸入2c16+(2c12),在梁的集中標注表里,跨中筋就顯示(2c12)
2008-07-09 15:45:33
-
在原位標注中梁平法表格中梁上部通長筋中輸入,2c16+(2c12)表示2根通長筋16,2根12的架立筋。
2008-07-09 15:45:47
-
2c16表示2根角筋,2c12表示2根中部筋,而且在同一層,放在括號里就表示是架立筋。大概你這里的箍筋較多,通長筋不夠,所以增加了2根作為箍筋的支撐。
2008-07-09 15:48:25