zhcrzhy@163.com 2008-07-08 10:43:18 | 四川省 其他專業 | 783查看 1回答
剪力墻中暗柱鋼筋問題j
請問在剪力墻暗柱中,插筋構造的"設置插筋"和"縱筋錨固"有什么區別?我試計算了一下,結果基本一樣.還有,基礎插筋是否只針對基礎層.但為什么我的工程中,第五層是設備轉換層,有轉換梁,在第六層的暗柱計算時默認轉換梁為基礎,因此在第六層的暗柱全部縱筋計算時就計算了全部縱筋插筋.我不太理解.
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、設置插筋是指墻、柱豎向構件在澆筑基礎砼以前必須插到基礎里且露出基礎一定長度以便與柱、墻縱向鋼筋進行連接設置,此時叫做基礎插筋;而縱筋錨固是指柱、墻縱向受力鋼筋錨入基礎內部的長度,從基礎頂開始算起,所以基礎插筋長度也一定大于縱筋錨固長度。 錨固是指關聯構件錨入本體構件的長度,從本體構件邊緣開始計算長度:如柱墻以基礎為支座,柱墻是關聯構件,基礎是本體構件;梁以柱為支座,梁是關聯構件,柱是本體構件;板以梁為支座,板是關聯構件,梁是本體構件。 二、第六層的暗柱為什么默認五層的轉換梁為基礎? 當結構下部為大空間,上部部分豎向構件如墻體不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構(如五層的轉換梁)與下部豎向構件連接,所以第六層的暗柱默認五層的轉換梁為基礎。
2008-07-08 12:53:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看