不錯 2008-07-08 08:31:23 | 江西省 土建算量GCL2013 | 706查看 7回答
工程設置里的標高怎么定義才能讓之后的梁、柱標高正確
工程設置里的標高怎么定義才能讓之后的梁、柱標高正確? 工程設置里的標高怎么定義才能讓之后的梁、柱標高正確? 每次我都不能使梁頂標高及柱底標高正確 例如,工程一層結構標高-0.85,室外地坪標高-1.0,一層層高2.8,我的基礎梁頂標高本應為-1.2;柱底標高為-1.2的,基礎層高0.35,一層層高3.65,可我怎么設置也不能正確對上。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果按你說的,可基礎底標高設-1.55,基礎層高度設0.35,一層層高是多少就設多少,不需要減標高,可為3.65,室內外標高差是0.15.基礎梁底標高是多少?如果基礎構件中基礎梁最高,用基礎梁的高度設為基礎層高就可以。
2008-07-08 08:43:17
-
其實這個問題的關鍵是你對“首層地面結構標高”的理解 他是結構標高與建筑標高的差,這里要設置正確
2008-07-08 08:35:16
-
答:你可以按照默認層高進行設置,畫圖后根據(jù)圖紙設計標高進行修改就行啦
2008-07-08 08:37:19
-
我覺得不用管什么結構標高,關鍵是你的層高正確就好!一層層高就是2.8米,基礎層的柱底標高就是-1.2,高度就是1.2米。基礎梁頂標高就輸-1.2米,但是注意,基礎層層高必須是最深的構件的底標高高度!圖形的話還要加上墊層厚!
2008-07-08 08:37:55
-
首先你工程設置里的“首層地面結構標高”應設置為-0.85,最主要的是“首層地面結構標高”設置正確,剩下的樓層就按照你圖紙說明的高度設置高度就可以,另外樓層高度輸入正確就會沒問題了
2008-07-08 08:38:20
-
你將首層統(tǒng)一設置為0就可以了
2008-07-08 08:38:23
-
你說的沒看明白,兩個層高,一個2.8米,一個3.65米,如果在一個層里有兩個標高你可以設置高的為層高,室外地坪標高在前面的工程設置里有,柱的標高不用管,基礎以上就是柱,基礎層高不可能為0.35,你的基礎梁還是-1.2基礎層高怎么能是0.35?你再看看圖紙,基礎層高只能是在基礎梁的下面,墊層的下標高,如果圖紙上真是這么寫的你就要與設計人員聯(lián)系了
2008-07-08 08:41:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看