女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 此圖中的剪力墻的標注(1/1a}10@200/10

    此圖中的剪力墻的標注(1/1a}10@200/100和3/3a{8@400 {8@100)是表示什么意思?剪力墻豎向鋼筋的間距應該輸入多少?是不是暗柱有擴展部?

    豎向

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 我認為: ①/10@200表示該部位剪力墻豎向鋼筋為φ10間距200; ①a/10@100表示另外部位剪力墻豎向鋼筋為φ10間距100,其外型尺寸與①筋所在剪力墻相同: ③/8@400 表示該部位剪力墻拉筋鋼筋為φ8間距400; ③a/8@100 與①a/10@100相對應; 剪力墻豎向鋼筋的間距應該輸入200 暗柱有擴展部,慚愧,還沒聽過 只見局部圖紙,理解可能是斷章取義,呵呵,見笑了

    2008-07-07 15:40:08 

  • 1、是暗柱擴展區; 2、或具體看一下設計說明,是否有進一步提示; 3、是否是兩根柱子,中間有不同的標注;

    2008-07-07 15:42:24 

  • 此圖是短肢剪力墻分別有約束邊緣暗柱和約束邊緣轉角柱兩種,轉角暗柱縱筋14根Φ20,箍筋 φ8@150,拉筋φ8@150,圖中紅色的框則表示箍筋的形式,剪力墻水平筋φ10@200,豎筋(1/1a)φ10@200/100, 表示剪力墻在300mm寬度范圍內的布筋,距一側暗柱主筋200mm,距另一側暗柱主筋100mm,拉筋(3/3a)φ8@400/100,表示交錯間隔布置,距一側暗柱拉筋400mm,距另一側暗柱拉筋100mm;約束邊緣暗柱主筋6Φ18,箍筋φ8@150,拉筋φ8@150;暗柱鋼筋信息在參數化中輸入。

    2008-07-07 16:28:27 

  • 此標注應在結構設計總說明中有詳細說明.

    2008-07-07 15:14:05 

  • 1.剪力墻豎向鋼筋的間距應該輸入A8@150 2.是暗柱有擴展部.

    2008-07-07 15:15:02 

  • (1/1a}10@200/100是剪力墻的墻體配筋,3/3a{8@400 是拉筋配置,剪力墻豎向鋼筋的間距應該輸入A10@200/100

    2008-07-07 15:15:22 

  • 這里不用輸入剪力墻豎向鋼筋的間距。而是把此圖片中的陰影部分當暗柱來處理,直接輸入受力鋼筋總數 此圖中的剪力墻的標注(1/1a}10@200/100和3/3a{8@400、{8@100)這個應該表示的暗柱加強部位配筋的具體信息。其中(1/1a}、3/3a這個應該是表示范圍的,比如說某范圍內為加強部位縱向受力鋼筋間距200,某范圍內為100.建議老師再仔細看看圖紙,應該有說明的

    2008-07-07 15:17:58 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題