匿名用戶 2008-07-06 17:03:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1742查看 10回答
當不含衛生器具時,其排水管的出地面的預留量?t
當不含衛生器具時,給排水定額給出了排水管含量為0.4米,而實際施工各衛生器具排水管出地面預留有一定的高度且高低不一,請問出地面預留高度有相應的規定嗎?尺寸為多少?依據出處哪里?特向各位高手請教.
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:這因按圖紙規定的來算,一般沒規定
2008-07-06 17:07:28
-
出地面預留高度高出地面100mm
2008-07-07 08:39:17
-
定額計算規則是不多給出計算量的,這和實際施工不相符,按實際施工留板上300-400,約定俗成了.
2008-07-07 14:30:14
-
沒規定,高出設計最后成型地面100mm左右
2008-07-06 17:11:41
-
應按設計尺寸計算
2008-07-06 17:15:03
-
標準圖籍中有出地面預留高度.
2008-07-06 17:32:10
-
是沒有具體規定的,要根據圖紙標高來確定,一般的地漏、地面清掃口算至地面標高就可以啦,不需預留量的。因為秪內的室內管道安裝給定了2%的損耗量。
2008-07-06 17:33:29
-
問:當不含衛生器具時,給排水定額給出了排水管含量為0.4米,而實際施工各衛生器具排水管出地面預留有一定的高度且高低不一,請問出地面預留高度有相應的規定嗎?尺寸為多少?依據出處哪里?特向各位高手請教. 答;應該按實際所用管材長度計.
2008-07-06 20:26:00
-
出地面預留高度常規作法高出地面100mm,
2008-07-06 20:50:30
-
沒有規定!按設計尺寸計算!你可以參考標準圖集!但主要的你要根據實際情況決定!
2008-07-08 11:10:29