eassy 2020-04-27 19:38:09 | 河南省 安裝預算土建算量GCL2013 | 2024查看 2回答
屋面暗敷設的避雷網與高出屋面的明敷避雷網如何相連?如下圖的情況應該如何處理?
2020-04-28 09:20:39 補充
另外引下線是引到基礎筏板的頂標高還是底標高?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗敷設的于引下線焊接即可
引下線是引到底板的位置
首次提交 2020-04-27 20:13:22 最近修改2020-04-28 09:29:06 (修改過1次)
-
大海
答題: 38826 被贊: 17726
答:需要計算高低差的豎向工程量(指紅色線條),但你畫圈處有引下線,暗敷的-40*4的鍍鋅扁鋼可以直接與引下線連接,此處不需要計算高低差(即:有引下線的地方不計算高低差);
你截圖中從第一高度的接閃器向下的鍍鋅扁鋼要計算高低差的工程量(用第一高度-第二高度),截圖中僅需要計算這一處。見截圖中紅色箭頭所指之處。
首次提交 2019-03-24 08:11:45 最近修改2019-03-24 08:31:51 (修改過4次)
2020-08-05 09:10:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看