50****@suhu.com 2008-07-06 09:13:03 | 重慶市 其他專業 | 949查看 13回答
板的兩個方向都是跨板受力筋,它的分布筋怎么解決,因為實際情況是外伸的有,里面的沒有?/
板的兩個方向都是跨板受力筋,它的分布筋怎么解決,因為實際情況是外伸的有,里面的沒有?比如,這塊板為3600*3600,跨板受力筋2邊外伸為900,在X和Y2方向都是,分布筋怎么解決
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你在建立跨板受力鋼筋的時候,軟件會默認給你算上伸出900寬的那部分的分布鋼筋的,跨板的內部軟件是不會計算分布鋼筋的,只有外伸出的900長的那部分計算分布鋼筋,并與跨板鋼筋伸入的那塊板中的負筋進行搭接. 具體在處理的時候按圖紙布置就可以了
2008-07-06 09:16:42
-
兩個方向的受力筋在負筋里定義,分布筋在這里定義,軟件會自動計算分布筋的
2008-07-06 12:54:22
-
你可以點編輯鋼筋查哈計算式,軟件是自動處理了的,不用管。
2008-07-08 16:55:31
-
看一看板的計算設置
2008-07-06 10:46:30
-
你只需按圖紙標注定義板負筋和分布筋就是了,其實跨板部分是不需要分布筋的,只是在伸出的900長那部分才需要分布鋼筋的。這些工作,軟件會自動處理的。
2008-07-06 11:31:54
-
分布筋你在板的設置中去增加,根據圖紙要求的信息,在計算設置的板里面建立,它會根據你的負筋布置情況計算板的分布鋼筋
2008-07-06 11:40:07
-
按圖示鋼筋進行定義,在定義的最后一行有一個長度調整,你看外伸多少你就標明多少就行了.
2008-07-06 09:21:38
-
答;1、里面是沒有分部筋的 2、軟件會自動處理
2008-07-06 09:23:57
-
按圖輸入受力筋,軟件自動處理分布筋的布置范圍。你說的里面沒有,是里面沒注明分布筋嗎,如果是你查看圖上說明,是否有注明‘未注明處分布筋均為***’
2008-07-06 09:27:09
-
你定義好跨板受力筋后,用單板,同時用水平或垂直的命令布置,點下這兩個按鈕,布置就可以了。分布筋在定義跨板受力筋的時候就設置好,軟件會根據計算規則自動計算的,要知道具體的計算方法可以看計算設置中的說明。
2008-07-06 09:31:05
-
里面是沒有分部筋的軟件會自動處理按圖示鋼筋進行定義,在定義的最后一行有一個長度調整,你看外伸多少你就標明多少就行了
2008-07-06 09:32:26
-
問;板的兩個方向都是跨板受力筋,它的分布筋怎么解決,因為實際情況是外伸的有,里面的沒有? 答;板的兩個方向都是跨板受力筋,那等于就沒有分布筋了.
2008-07-06 09:45:23
-
這個問題,按板中的受力筋設置,軟件會自動處理,跨內沒有分布筋是按雙層雙向考慮的,只有跨外才會計算分布筋,只要把跨板受力筋長度設置準確就可以了。
2008-07-06 10:20:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看