簡單 2020-04-27 11:49:40 | 河南省 土建 | 590查看 3回答
搭接
在計算鋼筋工程量時候 超過定尺長度需要搭接 這部分搭接算不算在鋼筋長度內呢 設計搭接算在鋼筋長度內 施工搭接不算在鋼筋長度內 怎么理解呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這要根據當地秪規則,
2020-04-27 11:53:33
-
你好:平法要求的架立鋼筋和支座負筋的搭接就是設計搭接【柱,剪力墻豎向鋼筋搭接等】,其它的為施工搭接。
2020-04-27 11:54:22
-
比如說 剪力墻豎向鋼筋 直徑較小 設計上就是每層搭接綁扎 這個需要計算搭接接頭 這個是屬于設計要求的
設計的通常鋼筋 施工中不可能有那么長的鋼筋 定額中已經考慮了定尺算一個接頭 這個應為施工需要增加的接頭就不算
2020-04-27 12:00:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看